Power*Tools:Arc Flash Evaluation

- 전기 엔지니어링의 Golden Standard, 성능/유연성/품질이 입증된 Power*Tools -

- 미) SKM사 Power*Tools 국내 공식 대리점 (주)모던하이테크 -

 

프로그램을 비교할 때, 아주 작은 기본 개념적 차이점들만을 가지고서는 그 제품의 특징을 비교할 수 없습니다. 예를 들어, 사용 편의성, 유연성 및 걸과 값들의 정밀성은 매우 중소 기능이지만 특별한 기능으로 인정할 수는 없습니다. SKM 소프트웨어는 다른 전기 엔지니어링 소프트웨어 패키지들 보다 사용하기 쉽고 유연하며 고품질의 결과 값을 제공합니다.  

 

Arc Flash Evaluation

PTW Arc Flash Evaluation는 전력 시스템의 각 위치에 대한 입사 에너지 및 아크 플래시 경계를 계산합니다. Arc Flash는 보호 장치 설정 및 아크 오류 전류 값에서 트립 시간을 자동으로 결정하여 시간을 절약합니다사고 에너지 및 아크 플래시 경계는 NFPA 70E, IEEE 1584  NESC 표준에 따라 계산됩니다의류 요구 사항은 사용자 정의 의류 라이브러리에서 지정합니다전류 제한 기능에 따라 삭제 시간을 자동으로 줄일 수 있습니다.

 

Benefits

1. NEC 110.16, NFPA 70E, IEEE 1584  NESC (OSHA 1910.269 부록 E) 표준 또는 요구 사항을 적용하면서 보다 안전한 전원 시스템을 설계하십시오.

2. 의류 수준 라이브러리보호 장치 및 버스 등급 라이브러리와 함께 작동하는 완전 통합 단락 회로과전류 조정장비 평가 및 아크 플래시 평가 모듈로 시간을 절약하십시오.

3. 적절한 수준의 의복을 지정하여보다 안전한 작업 환경을 제공하십시오부적절한 복장을 입는 것은 명백한 이유로 위험하지만너무 많은 옷을 입는 것은 이동성과 가시성이 제한되어 위험합니다.

4. 최적의 설계를 구축하기 위해 대안을 빠르고 쉽게 평가하십시오.

5. 사용자 정의 가능한 아크 내 결함성으로 안전 마진을 향상시킵니다.

6. 아크 플래시 레이블 및 작업 허가를 자동으로 생성하여 시간을 절약하십시오.

7. 잠재적 벌금생산성 손실보험 및 소송 비용 증가를 피하십시오.

 


 

Interface Options

1. 시스템 설계, PPE 선택 및 연구 결과 검토를 위해 사용하기 쉬운 테이블 인터페이스.

2. 연구 데이터의 버스 검사를 통해 요약 및 상세보기를 통해 완전한 버스를 이용할 수 있습니다.

3. 사전에 채워진 보호 복 라이브러리는 사용자 정의 PPE 추가를 허용합니다.

4. 버스 및 분기 아크 오류 값이 자동으로 계산되고 트립 시간은 보호 장치 설정에서 자동으로 결정됩니다.

5. Arc Flash 라벨은 NEC 110.16 라벨링 요구 사항을 준수하기 위해 자동으로 제작되며 여러 표준 크기 라벨 용지에 인쇄 할 수 있습니다.

6. 사용자 정의 로고텍스트설명필드 배치 및 현지 언어 지원을 통해 모든 크기의 사용자 정의 레이블을 작성하십시오.

7. 사용자 정의 조회 또는 이동 기능을 사용하여 선택된 버스 위치를 보고하십시오.

8. 버스 보고서라인 측 보고서 및 로드 측 보고서를 포함한 모든 기능을 갖춘 보고 


Study Options  

1. NFPA 70E, IEEE 1584 또는 NESC 표준을 따르는 옵션.

2. DC 아크 플래시 분석을 수행하는 옵션. (DC 시스템 연구 모듈 필요)

3. 영어 또는 미터법 단위로 보고하는 옵션.

4. 퓨즈 및 차단기는 사용자 정의 방정식이 있는 전류 제한 장치로 모델링 될 수 있습니다.

4. 차동영역 인터 로킹사진 감지 및 기타 특별한 순간 보호 체계를 표현할 수 있습니다.

5. 유도 전동기가 포함될 수 있습니다제외 또는 사용자 정의 시간 동안 포함됩니다.

6. 서로 다른 시간에 명확한 병렬 기여로 에너지를 자동으로 축적합니다.

7. 단일 프로젝트에서 여러 프로젝트 시나리오의 결과를 비교하십시오.

10. 잘못된 조정을 위해 업 스트림 보호 장치를 점검하는 옵션.

 

Power*Tools
 

*streaming 부분을 클릭하시면 영상으로 이동합니다.

 

Power*Tools for Windows Arc Flash Video:  Streaming 

Power*Tools for Windows Arc Flash  Educational Video:  Streaming 

Power*Tools For Window Overview Tutorial Video: Streaming 

Power*Tools For Windows Dapper Tutorial Video: Streaming 

Power*Tools For Windows Captor Tutorial Video: Streaming 

Power*Tools For Windows Equipment Evaluation Tutorial Video: Streaming 

Power*Tools For Windows TMS Tutorial Video: Streaming 

Power*Tools For Windows HI_WAVE Tutorial Video: Streaming 

Power*Tools For Windows I*SIM Tutorial Video: Streaming 

Power*Tools For Windows DC Systems Tutorial Video: Streaming 

Power*Tools For Windows Distribution Reliablity Tutorial Video: Streaming 





 

Lambda Research Corporation

06101 서울특별시 관악구 관악로1 서울대학교 135동 에너지자원 신기술연구소 4층 

02 - 889 - 8050

www.okmodern.com